NICU的空调是否需要单独设立

请问一下各位老师,NICU的空调系统可以纳入住院大楼的中央空调吗?需不需要安装单机?尤其是隔离婴儿室的空调,因为医院整体设计没有考虑,外墙是没办法安装空调外机的。我要求NICU和ICU的中央空调应该独立,但是最后的结果是NICU 和洁净手术间、消毒供应室、血透、ICU这三个楼层使用同一个机组,与病房是分开的,不知道这样是否妥当?如果需要分开,应该如何更改呢?
已邀请:

二道桥的羊肉串&&

赞同来自:

个人建议,没必要分开,分开的意义是什么?

zhengpeng860606&&

赞同来自:

j洁净手术间不是有单独的温湿度控制系统吗,它也与以上其他地方共用干嘛?

墨凉的夏天&&

赞同来自:

zhengpeng860606 发表于 2015-9-21 20:56

j洁净手术间不是有单独的温湿度控制系统吗,它也与以上其他地方共用干嘛?



不好意思,是打字的时候没注意,是手术部的生活区,不在洁净区域内,谢谢老师提醒

黑旋风&&

赞同来自:

个人觉得,没有这个必要分开!不会全部使用的是层流吧?

碧空万里&&

赞同来自:

路过学习了,谢谢老师分享的内容

jerkran&&

赞同来自:

学习了



沧浪之水&&

赞同来自:

个人觉得,如果有条件,还是分开更合适。

要回复问题请先登录注册