血液科百级层流病房空气采样问题

本帖最后由 沧浪之水 于 2013-3-21 10:38 编辑


血液科百级层流病房空气采样标准,参照《医院消毒卫生标准》(2012-11_01实施),小于等于4(30分钟),我的理解对吗?
已邀请:

王彩霞&&

赞同来自:

按照房间放置平皿后菌落数的平均值,是小于等于4.30分钟监测时间。

明玥&&

赞同来自:

按照《医院空气净化管理规范》要求,洁净手术室的监测方法和具体标准要按照《医院洁净手术部建设技术规范》GB50333-2002的标准执行,因为百级、千级、万级等各级别洁净室的具体要求是不相同的,不能一概而论。

长江流域&&

赞同来自:

按照《医院消毒卫生标准》(2012-11—01实施),洁净病房空气是小于等于4.30分钟监测时间。

青青&&

赞同来自:

洁净病房空气是小于等于4cfu/皿.30分钟

静怡园主人&&

赞同来自:

这是结果的判断,我面临的困惑是采样时如何布点。请各位老师指点!