洁净手术室空气培养采样方法

按照13年版的洁净手术部规范中13.3.18的5.采样点可布置在地面或不高于地面0.8的任意高度上。而普通手术室或其他空气培养采样点要高于地面0.8-1.5米,是这样吗?还有洁净手术室布点多少,百级是几点、千级、万级等?
已邀请:

txyy_ygk&&

赞同来自:

xhzbobo 发表于 2015-6-12 09:23

老师,位置呢,培养皿啊放在距离地面多高



“按照13年版的洁净手术部规范中13.3.18的5.采样点可布置在地面或不高于地面0.8的任意高度上”,这个您不是知道吗?

小猴子波波&&

赞同来自:

txyy_ygk 发表于 2015-6-12 09:27

“按照13年版的洁净手术部规范中13.3.18的5.采样点可布置在地面或不高于地面0.8的任意高度上”,这个您不 ...



她为神魔不跟普通的一样呢,普通的是高于0.8到1.5之间,这块不明白。谢谢老师

txyy_ygk&&

赞同来自:

xhzbobo 发表于 2015-6-12 09:29

她为神魔不跟普通的一样呢,普通的是高于0.8到1.5之间,这块不明白。谢谢老师



我看到的怎么和您看到的不一样呢?

《医院洁净手术部建筑技术规范》2013

5.采样点可布置在地面上或不高于地面1.2m 的任意高度上。

雾飘花海111&&

赞同来自:

洁净手术室采样布点图


小猴子波波&&

赞同来自:

txyy_ygk 发表于 2015-6-12 10:00

我看到的怎么和您看到的不一样呢?

《医院洁净手术部建筑技术规范》2013

5.采样点可布置在地面上或不高 ...



注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。

5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须

在13.3.18那有

szxiaoyu&&

赞同来自:

我查了一下:Ⅱ级(千级)手术间:手术区3点(单对角线布点),周边区6点(长边2点,短边1点),共计9点。上图多了2点

dingyuanying01&&

赞同来自:

老师提供的资料很好,学习了,谢谢老师的分享。

依窗听雨&&

赞同来自:

老师提供的资料很好,学习了,谢谢老师的分享。

要回复问题请先登录注册