清消室一定要双通道吗?

这次卫生部检查,有关专家说胃肠镜的清洗消毒室一定要开两个门,一个门用于进污镜,一个门是用于消毒后内镜走到另一个储镜房间。


当然,有条件的话这样是最好的布局。但如果房间非常紧张,而且清洗消毒室已无处砸墙开门,怎么办?


清消室是否一定要双通道,请您发表意见!如果一定如此,是否应该把这一条加到标准里?也好全国统一标准,免得100个专家有100个说法。
已邀请:

dtsxyyhh&&

赞同来自:

我认为没有必要在开一个门,有放置消毒或灭菌镜的柜子就可以了。

布衣&&

赞同来自:

这次卫生部专家现场检查时确实提到这个问题,但在反馈会上没说。

      我院内镜中心建设时,我也提出此问题,鉴于墙体结构的原因,洗消间与储镜室之间不便于开门,只好开了一个传递窗,但在日常工作中很少使用,我认为不是太大的问题,保证清洗消毒与灭菌质量才是最关键的!

       当然,严格意义上说,洁污是应该分开的!我记得icchina曾上传过国外的内镜清洗与储存照片。

绿叶&&

赞同来自:

我想只要洁污镜子不混放或碰到,门是否同一应该没有这样严格吧.:L

无极紫晶&&

赞同来自:

是,专家也是这样说:如果污镜要进,净镜要出,在门口碰上怎么办?


试想,这样的几率有多少?难道外面的人都不会让一下,让里面的人出去再进去吗?非要眼睁睁地让两条镜子碰到一起吗?这样做很好玩儿吗?想不通啊!:L :L

楚楚&&

赞同来自:

理由不充分!有点想当然。

一枝梅&&

赞同来自:

请将清洁好/消毒好的内镜用真空包装好,不怕碰头哦!!

真的,你试试!!!


总之,我们国家前要多些.

人家英国手术室管理规范里明确:手术室环境监测不需要常规监测,只在流行病学调查时做.怎么比英国严格吧!!


所以一定给领导打报告,修一个橱柜间吧!!那样不会碰头,不会交叉污染哈!!

谁叫你有钱呢!!!:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol

绿谷&&

赞同来自:

洁、污镜按规范要求不都要有转运容器吗?应该不会碰到的。

无极紫晶&&

赞同来自:

是呀!专家看到容器了,但仍然这样说啊!

红梅伊人&&

赞同来自:

专家说的都不一定都有道理,应严格执行内镜消毒技术规范。规范中没有明确的指出 。

缭绕&&

赞同来自:

我不明白这些专家拿着放大镜在咬什么文嚼什么字啊;P

fyk8595&&

赞同来自:

有条件的建栓通到更好,关键是洁污要分清

无极紫晶&&

赞同来自:

是啊,条件允许的情况下当然是做的越到位越好。但是在房屋条件不能改造的情况下,有不有必要强制建立双通道呢?


连手术室都可以单通道,只要保证洁污物品用密闭容器运送即可。更何况消毒内镜室?

xiaolongnv&&

赞同来自:

我斗胆对检查团的专家说句话:

专家检查时应熟知规范,以免说外行话;

专家检查时可以推广自己医院的先进做法,但应避免强制;

专家检查时应考虑国情、院情,在不违反规范的前提下,应把握大原则,而不是吹毛求疵或是在一些细枝末节上较真;

可能对专家有些不敬,请坛子里和坛子外的前辈、专家们见谅!


[ 本帖最后由 xiaolongnv 于 2007-10-12 22:03 编辑 ]

xiaolongnv&&

赞同来自:

我认为如果一个医院因条件所限达不到完美时,感控人员应经常问自己:在现有条件下我们是不是做到最好?同时指导临床人员努力做到最好,正所谓的“硬件不足软件一定要硬”,这个软件应该是观念、依从性、自觉性、职业道德等。

柳莹依&&

赞同来自:

说得真好!洁净手术室(间)是否还要另开一个门给已经洗消完手的医师护士进入?要不已经洗消好手的他们从刚送入一个未作全面消毒处理的病员的门进入怎行?:'(

xierongbei&&

赞同来自:

赞同红梅伊人的说法.

琪纹&&

赞同来自:

个人认为目前专家很多,说法很多,但金标准是规范,如果不违反规范,专家的的说法应该说是好的,但是能算做建议,但不具备强制性,只有标准有强制性,必须执行.

但我觉得对待专家的态度应该是本着学习的态度的,毕竟他提出来是一个好的建议,虽然可能和医院的有些实际情况不符.对于专家合理建议应结合医院实际情况酌情考虑.可根据本单位情况,看看是否可采取可行性措施,既达到专家希望达到的目的,又能够在医院内实施.这就需要我们动脑子了.呵呵.

比如专家提出在诊室和洗消室设立双通道的目的应该是为了洁\污分开,其实只要用分别使用带盖子的的运送工具将使用后和洗消后的胃镜分开来运送就可以达到.您给专家展示的容器是否如此呢?并向他说明呢?沟通很重要

要回复问题请先登录注册