洁净手术室医院感染管理

洁净手术室清洁工作时,洁净系统运行还是关闭?
已邀请:

queena_wong&&

赞同来自:

同问,希望有专家来指点一下!GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范和WST368-2012医院空气净化管理规范中都没有找到相应的解答

范红莉&&

赞同来自:

运行,仅在维修保养时才要关闭!

凌波玉荷&&

赞同来自:

《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》里有要求(不过这是征求意见稿,我也一直没找到定稿)   第十六条  洁净手术部的管理应当达到以下基本要求:......(六)洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟;   

卡哇伊&&

赞同来自:

洁净手术室清洁工作时,洁净系统运行不关闭,应处于低净化状态。

良龙马&&

赞同来自:

                  洁净手术室清洁工作时,洁净系统还是要保持运行状态才行。

范红莉&&

赞同来自:

常规清洁时,一定要运行,因为清洁会产生尘埃粒子,需要层流系统不断循环排出,这在GB50333中,虽然没有明确指出,但该文件强调了手术结束清洁消毒后的手术间一定要自净15分钟,你要明白了层流系统的原理,这个就不难明白!

佳蕙淼淼&&

赞同来自:

凌波玉荷 发表于 2014-3-11 09:30

《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》里有要求(不过这是征求意见稿,我也一直没找到定稿) ...



谢谢分享!清洁工作时不必须仃止运行。

开水&&

赞同来自:

洁净手术室清洁工作时,洁净系统还是要保持运行状态,我们也是这么执行的。

本草纲目&&

赞同来自:

我们执行的是洁净手术室做清洁工作时,洁净系统要保持运行状态 。

罗晚秀&&

赞同来自:

我们执行的是洁净手术室做清洁工作时,洁净系统要保持运行状态 。

要回复问题请先登录注册