有同事来电询问我,在手术室平时运行过程中,需要对风速、噪声、照度、洁净度级别、换气次数、风量、温度、相对湿度、静压差、沉降菌、浮游菌等这些项目进行常规监测吗?说根据《GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范》的相关规定及要求,邀请具有相应法定资质的第三方检测机构每季度开展一次检测。个人意见是:这些项目是工程竣工验收时候检测的,不需要开展常规监测。各位同行是怎么看待这个问题呢?
已邀请:

沧浪之水&&

赞同来自:

当然,根据《医疗机构消毒技术规范》、《医院空气净化管理规范》、《医务人员手卫生规范》等规范的要求,开展必要的卫生学监测还是需要的。

yl9999&&

赞同来自:

这些项目应该是更换高效过滤网后要求监测的,平时是不需要的吧

大漠柔情&&

赞同来自:

好像没发现《医疗机构消毒技术规范》上有要求常规监测,但必空气中微生物监测还是需要的。

漂流&&

赞同来自:

对风速、噪声、照度、洁净度级别、换气次数、风量、温度、相对湿度、静压差、尘埃粒子数监测是医院工程设备部的事情,我们只负责监测空气。

沧浪之水&&

赞同来自:

yl9999 发表于 2014-9-22 16:43

这些项目应该是更换高效过滤网后要求监测的,平时是不需要的吧



“这些项目应该是更换高效过滤网后要求监测的”——这个出自哪里的要求呢?原文是怎么描述的?能提供吗?谢谢呵!

沧浪之水&&

赞同来自:

大漠柔情 发表于 2014-9-22 16:52

好像没发现《医疗机构消毒技术规范》上有要求常规监测,但必空气中微生物监测还是需要的。



按照规范要求,空气、医务人员手必须每季度监测一次,其他如物表等也可以纳入其中每季度监测一次。

沧浪之水&&

赞同来自:

漂流 发表于 2014-9-22 17:22

对风速、噪声、照度、洁净度级别、换气次数、风量、温度、相对湿度、静压差、尘埃粒子数监测是医院工程设备 ...



好似有道理呵!是否是我们院感科多管闲事啊?问题是相关当事人首先询问院感科,貌似和院感也沾边,院感科能推辞掉吗?!

漂流&&

赞同来自:

推不掉的,还是要帮助临床解决问题,临床科室不容易。

沧浪之水&&

赞同来自:

有老师这么认为,每个季度检测是不必的,但国内大部分医院,第一批建设的洁净手术室已经使用10年左右,很多医院感染管理科、手术室护士长、设备科管理人员都变更了!使用效能在下降,却没有足够的重视维护与保养。特别是手术室平时运行过程中,风速、噪声、照度、洁净度级别、换气次数、风量、温度、相对湿度、静压差以及负压等指标,是否正常?是否更换了三级过滤器?其实,在实际使用中,很多医院手术室运行中还是有很多的问题的,特别是温湿度异常,风速异常,但这是感控和手术室管理的薄弱环节。

沧浪之水&&

赞同来自:

沧浪之水 发表于 2014-9-23 09:44

好似有道理呵!是否是我们院感科多管闲事啊?问题是相关当事人首先询问院感科,貌似和院感也沾边,院感科 ...



即使在本院能推辞掉,但有时上级院感专家来检查的时候,也爱涉及这方面的内容,不得不兼管啊!