手术室湿度
层流手术室的温湿度有规定范围吗?最好有出处。如果湿度过高可以使用除湿机吗?除湿机影响层流吗?
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
3 个回复
匿名用户
赞同来自:
GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。
应该维修保养层流设备
匿名用户
赞同来自:
国家对层流手术室温度、湿度都有明确要求。要求湿度保持在40%~60%,过高过低都不好。具体请查阅GB 50333—2013。
湿度不达标用除湿机调节可以使室内湿度达标。但既然已经安装了层流洁净系统就应该发挥其应有的功能。就像家里装了空调却不能正常调温,需要用风扇调节,这合适吗?
匿名用户
赞同来自:
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
要回复问题请先
登录
或
注册
相关问题
普通手术室与层流手术室的区别?
请教各位老师:手术室外科洗手用的皂液必须是抗菌的吗?
手术室
手术室医院感染危险因素评估的困惑
关于手术室医疗垃圾桶的问题
患者入手术室应如何着装?
求手术室、供应室院感质控考核标准
手术室洗手衣要求灭菌吗?
手术室预处理
手术室洗手衣的规范处置
手术室和供应室的管理
问题状态
最新活动:
2016-12-20 16:11
浏览:
429
关注:
1
人
3 个回复
匿名用户
赞同来自:
