手术室湿度

层流手术室的温湿度有规定范围吗?最好有出处。如果湿度过高可以使用除湿机吗?除湿机影响层流吗?
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

应该维修保养层流设备
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

国家对层流手术室温度、湿度都有明确要求。要求湿度保持在40%~60%,过高过低都不好。具体请查阅GB 50333—2013。

湿度不达标用除湿机调节可以使室内湿度达标。但既然已经安装了层流洁净系统就应该发挥其应有的功能。就像家里装了空调却不能正常调温,需要用风扇调节,这合适吗?
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
1.png

 