呼吸机冷凝水大家是如何处理的呢?

呼吸机冷凝水大家是如何处理的呢?应该是带菌的,我认为如果医院有中央污水处理系统,应该是可以考虑直接排入下水道的;医院没有中央污水处理系统的应该先添加消毒剂,作用之后再倒出;大家是怎样处理的呢?
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

你可以参考《采暖通风与空气调节设计规范》
8.5.23 空气处理设备冷凝水管道的设置应符合下列规定:
1 当空调设备冷凝水积水盘位于机组的正压段时,凝水盘的出水口宜设置水封,位于负压段
时,应设置水封,水封高度应大于凝水盘处正压或负压值;
2 凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01;冷凝水干管坡度不宜小于0.003,不应
小于0.001,且不允许有积水部位;
3 冷凝水水平干管始端应设置扫除口;
4 冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管;当凝结水管表面可能产生二次冷凝水且对使
用房间有可能造成影响时,凝结水管道应采取防结露措施;
5 冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管不得与室内雨水系统直接连接。
6 冷凝水管管径应按冷凝水的流量和管道坡度确定。
【条文说明】 8.5.23 冷凝水管道设置。
1 处于正压段和负压段的冷凝水积水盘出水口处设水封,是为了防止漏风及负压段的冷凝水
排不出去。在正压段和负压段设置水封的方向应相反。
2 规定了风机盘管等末端设备凝结水盘泄水管坡度和冷凝水干管的坡度要求,当有困难时,可适当放大管径减小坡度,或中途加设提升泵。
3 为便于定期冲洗、检修,干管始端应设扫除口。
4 冷凝水管处于非满流状态,内壁接触水和空气,不应采用无防锈功能的焊接钢管;冷凝水
为无压自流排放,当软塑料管中间下垂时,影响排放;因此推荐强度较大和不易生锈的排水塑料
管或热镀锌钢管。热镀锌钢管防结露保温可参照本规范11.1 节。
5 冷凝水管不应与污水系统直接连接,民用建筑室内雨水系统均为密闭系统也不应与之直接
连接,以防臭味和雨水从空气处理机组凝水盘外溢。
6 1kW 冷负荷每小时约产生0.4~0.8kg 的冷凝水,此范围内的冷凝水管径可按下表进行估算:

要回复问题请先登录注册