猛虎蔷薇&&
赞同来自:
母婴同室的房间一般都是小于30m2的,所以布3点即可,标准是≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)。
多翻看几遍印象就深刻了。
以下摘自《医院消毒卫生标准》 GB 15982、1995:
A2 空气采样及检查方法
A2.1 采样高度时间
选择消毒处理后与进行医疗活动之前期间采样。
A2. 2 采祥高度
与地面垂直高度80-150cm。
A2.3 布点方法
室内面积≤30M2,设一条对角线上取3点,即中心一点、两端各距墙1m处各取一点;室
内面积>30m2,设东、西、南、北、中 5点,其中东、西、南、北点均距墙1m。
A2. 4 采样方法
用9cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露5min后送检培养。
边缘科学&&
赞同来自:
母婴同室的空气监测一季度监测一次,应是在无人、环境清洁和空气消毒后进行,同其它三类环境同。