内镜室改造设计图,请老师帮我看看是否合理

本帖最后由 HI~艳 于 2016-6-15 15:34 编辑


这是我院内镜室改造设计图,请老师们帮我看看是否合理。这是胃镜和肠镜两套设施,由于条件有限,只能共用干燥台。
已邀请:

空谷幽岚&&

赞同来自:

上、下消化道内镜干燥台不可共用。

宁静168&&

赞同来自:

设计图没问题,符合规范要求!

宁静168&&

赞同来自:

空谷幽岚 发表于 2016-6-15 16:41

上、下消化道内镜干燥台不可共用。



    为了节省空间,上下消化道可以共用一个干燥台,但是不能共用一块干燥台布,要分别用各自的灭菌台布,做好细节管理,我认为是没问题的!谢谢!

HI~艳&&

赞同来自:

宁静168 发表于 2016-6-15 16:56

为了节省空间,上下消化道可以共用一个干燥台,但是不能共用一块干燥台布,要分别用各自的灭菌台布, ...



谢谢老师的回复。再请问,检查间面积需要20平方米,我院条件有限,二甲评审能过么?

宁静168&&

赞同来自:

HI~艳 发表于 2016-6-17 10:00

谢谢老师的回复。再请问,检查间面积需要20平方米,我院条件有限,二甲评审能过么?



等级评审是总分合计达标,面积不符合可能扣分,但是我们硬件差的部分,可以用用软件管理不丢分来填补硬件的不足。

挚霞&&

赞同来自:

宁静168 发表于 2016-6-15 16:56

为了节省空间,上下消化道可以共用一个干燥台,但是不能共用一块干燥台布,要分别用各自的灭菌台布, ...



老师,上下消化道的可以共用一个干燥台,那么支气管镜的干燥台就需要分开啦?!

要回复问题请先登录注册