内镜室清洗消毒室的通风问题,元芳怎么看?

5.3.2应保持通风良好。

5.3.3如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h。


是不是有自然通风就可以不要机械通风了?自然通风基础上加上机械通风还有意义吗?

自然通风+机械排风(清洗槽上方),那么机械通风“上送下排”方式怎么做符合要求呢?是不是装个排气扇就可以了?还是清洗槽自带的排风设施呢?大家有没有比较规范的照片供大家参考一下
已邀请:

静雨轩&&

赞同来自:

个人理解是这样的:

     之所以采用机械通风,估计是因为专家把清洗间看作一个污染区,对于污染区的空气净化,不能单纯的使用自然通风,需要增加机械通风,而这个机械通风往往是指机械排风,以达到消毒间空气净化的目的。

   (具体可参考《空气净化管理规范》)

中华&&

赞同来自:

我院目前装的是排气扇进行通风换气

沧浪之水&&

赞同来自:

个人理解,在通风不是很理想的情况下,增加机械通风,而这个机械通风往往是指机械排风。

感控雏鹰&&

赞同来自:

本帖最后由 感控雏鹰 于 2017-3-22 10:17 编辑


关于这个问题,咨询刘运喜教授,给出的答复说一般的消毒微粒(GA、OPA、PA)等都是比空气重,所以排风口还是应该设置在较低位置或者是在在清洗装置的盖子处设置强制排风口哦,而自然通风口很难达到这个要求吧

感控雏鹰&&

赞同来自:

沧浪之水 发表于 2017-3-22 10:13

个人理解,在通风不是很理想的情况下,增加机械通风,而这个机械通风往往是指机械排风。



刘教授的解释;消毒微粒(GA、OPA、PA)等都是比空气重,所以排风口还是应该设置在较低位置或者是在在清洗装置的盖子处设置强制排风口哦,而自然通风口很难达到这个要求

qinxin曹琴心&&

赞同来自:

消毒微粒(GA、OPA、PA)等都是比空气重,所以排风口还是应该设置在较低位置或者是在在清洗装置的盖子处设置强制排风口,主要是保护工作人员,减少消毒剂颗粒被吸入,造成职业伤害。

再接再厉&&

赞同来自:

如果自然通风良好的话,没必要在增加机械排风,可以这样理解吗?

上善若水95&&

赞同来自:

跟多强调的是个人防护,消毒药在使用中,环境浓度过高会造成使用人员的呼吸道皮肤等反应,强排风迅速降低环境中消毒液的浓度。

要回复问题请先登录注册