关于洁净手术部的问题
各位同道:
为什么我院的洁净手术部中的百级净化手术间监测总是有问题,滤网清洗了,风速和静压也都是达标的,室内彻底清洁了,在做监测的时候手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都挪出来了,可做的沉降菌监测还是不达标,大家帮我想想办法,看还有什么遗漏的地方
为什么我院的洁净手术部中的百级净化手术间监测总是有问题,滤网清洗了,风速和静压也都是达标的,室内彻底清洁了,在做监测的时候手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都挪出来了,可做的沉降菌监测还是不达标,大家帮我想想办法,看还有什么遗漏的地方
没有找到相关结果
已邀请:
13 个回复
小点点&&
赞同来自:
0791690&&
赞同来自:
第一是看你的沉降法采样是否科学,注意是13点,时间是否是半小时? 其次是你是否根据相应标准判断?有专用标准哦!
2.你的送风口与回风口是否设计合理?如果形成漩涡区的话,那也是达不到标准的
chenhui&&
赞同来自:
李昊元&&
赞同来自:
潮水&&
赞同来自:
1、你这里没有提到过滤器更换和洁净度监测的问题,你们的过滤器使用多长时间了,是否监测过尘埃粒子数。
2、我们曾经碰到这样一个问题,一家医院请了一个非专业做洁净手术室的企业来更换过滤器,监测发现尘埃粒子超标,后来一查原因是新过滤器放置不严密导致空气泄漏。
阳光总在风雨后&&
赞同来自:
guoli2008&&
赞同来自:
guoli2008&&
赞同来自:
yangnan1239&&
赞同来自:
小点点&&
赞同来自:
xiaolongnv&&
赞同来自:
洁净手术部进洁净手术区的时候要二次更衣、更鞋。
请问先沐浴再更衣是何规范的要求?谢谢!
sqmdmxn&&
赞同来自:
DLL&&
赞同来自: