配液中心环境卫生学采样是一个月一次还是一季度一次?有什么依据?
已邀请:

尘埃1969

赞同来自:

配液中心应该在洁净的环境中,根据2012《医疗机构消毒技术规范》要求每季度采样。

梦圆今日&&

赞同来自:

我院时一月一次,层流环境

明玥&&

赞同来自:

如果配液中心是洁净室,那么遵循洁净室管理要求,每月进行空气培养;如果是非洁净室,每季度进行空气培养;但是根据《静脉治疗护理技术操作规范》中规定,静脉药物配置应在洁净环境进行。使用中消毒剂、物体表面和医务人员手每季度监测。空气监测依据《空气净化管理规范》和GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》。其余监测项目依据2012版《医疗机构消毒技术规范》

806239858&&

赞同来自:

如非洁净室那可以一季度监测一次。

谷子&&

赞同来自:

《静脉用药集中调配质量管理规范》中只提到每月进行空气监测,但是未提及物表监测的频率,但是附件的静脉用药混合调配操作规程中“8.每完成一组输液调配操作后,应当立即清场,用蘸有75%乙醇的无纺布擦拭台面,除去残留药液,不得留有与下批输液调配无关的药物、余液、用过的注射器和其他物品。(五)每天调配工作结束后,按本规范和操作规程的清洁消毒操作程序进行清洁消毒处理。 楼主可根据医院实际情况选择监测频率~

songwenqi&&

赞同来自:

我们医院执行一个月一次,参照配液中心标准。