手术室该如何才能保证手术切口不被感染又能节约呢

本帖最后由 星火 于 2013-10-5 09:29 编辑


“5.3空气洁净技术

5.3.1设计要求

洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。

5.3.2维护与保养要求

5.3.2.1空气处理机组、新风饥组应定期检查,保持清洁。

5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周位查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

听设备科说按上述规范要求粗、中、高效过滤器更换一次成本很高,要好几万世元,所以领导常常不愿按要求落实,配置只是为了面子而已,作为搞院感的真感到无奈,总是感叹还不如做普通的手术室,真的很困惑该如何才能保证手术切口不被感染又能节约呢。              
已邀请:

沧海一粟&&

赞同来自:

所以说,建立洁净手术室一定要结合院情,不是说最好的就是适合自己的,只有适合院情的手术室才是最好的。但是,如果洁净手术室不按照规范进行维护和保养,那么你这个手术室的洁净程度就会受影响,到时候出问题还是医院承当责任,所以该换就要换。

如珠如宝&&

赞同来自:

但是设备器械商人往往都是能说会道的,为了做成项目总是夸大其优势,院感专职人员的建议常常用无法与他们抗恒,而后期的大量工作和压力却给了院感,所以我院送新建图纸进行卫生学评价时,我要求专家写上供应室、ICU不建议做净化。

爱做梦的猪宝&&

赞同来自:

既然是层流就得按照规范定期更换过滤器,否则根本起不到效果,如果发生感染了,我想应该不是几个过滤器可以解决的

边塞笨笨鸟&&

赞同来自:

洁净手术室不按照规范进行维护和保养,出现问题还是要把板子打在院感人的身上。

我心医旧&&

赞同来自:

洁净手术室如果不按照要求进行规范的运行维护,不但不能起到净化空气降低手术部位感染风险的作用,而且很有可能成为手术部位感染的一个污染源。

美好的家园&&

赞同来自:

明摆着的安全隐患为何总藏着?领导就是为了钱?俗话说:上有政策,下有对策!我曾借助外科主任及手术室护士长的力量一起申请更换的,再者要做好书面报告!

txyy_ygk&&

赞同来自:

现在有些院长懂么不懂,什么都要上层流,上了以后又为了省钱不好好维护,就是为难我们做院感的。

如珠如宝&&

赞同来自:

有需解决的问题我们都在在院感委员会会议上提交了,有讨论结果有文字记录。好在马上要搬家了

禅静思语&&

赞同来自:

粗、中、高效过滤器更换一次成本很高,要好几万世元,——很明显,是设备科在忽悠 院长后从而做出错误的判断!!!虽说咱对过滤器不很明白,真的需要更换,别光听设备科说,让他们拿出可行性的更换报告及市场调研价来说话。要真的是这样,那也得换啊,否则,酿成大祸可不是“要好几万世元”能够解决的。

既然已经上了层流,还是要按要求对系统维护保养的。

1393649998&&

赞同来自:

如果洁净手术室不按照规范进行维护和保养,这个手术室的洁净程度还不如一般手术室,我们医院是层流,也存在这方面的问题,我们的对策是每天还用紫外线消毒,先保证注不感染再说

xiyangyang&&

赞同来自:

买得起宝马,赔不起安,都是钱惹滴祸。

如珠如宝&&

赞同来自:

不好意思是粗效过滤网更换一次要“几万元”全部换要“十几万元”,我提了多次,最后也只能用紫外线加强消毒以保证达标。新建医院还是净化手术室,而且还增加了手术间数量,更换成本更高了,但愿以后政府能够重视公立医院建设,我们工作好做些。