层流手术室空气培养

请问层流手术室空气培养时,空气净化后,是将层流关闭后采样,还是不关闭层流直接采样?
已邀请:

guozhihua&&

赞同来自:

空气净化半小时后不关闭净化设施状态下采样。

凌波玉荷&&

赞同来自:

《医疗机构消毒技术规范》及《医院空气净化管理规范》都要求“采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样”。我的理解是达到自净时间关闭后采样

悠然我心&&

赞同来自:

不错的东西,谢谢老师的分享

蓝色的天空&&

赞同来自:

我们也是达到自净时间关闭后采样

1174575687&&

赞同来自:

空气净化半小时后不关闭净化设施状态下采样.

汪洋大海&&

赞同来自:

层流系统在做手术的时候是开者的,所以应该是开着层流抽样

zzqwolf&&

赞同来自:

支持汪洋大海老师的观点。应该是工作状态下采样吧。

未来很幸福&&

赞同来自:

我们的做法是:房间是在层流开启的状态下进行清洁,清洁后达到自净时间,在层流运行的状态下采样(静态采样)。

hzx&&

赞同来自:

我们是自净后,开着的状态下采样的。

eternal&&

赞同来自:

谢谢各位老师了,我个人赞同层流开启状态下采样。

逝者如尸&&

赞同来自:

不关啊 关了你怎么能保证持续的空气洁净度呢!

beiliqin&&

赞同来自:

本帖最后由 beiliqin 于 2013-11-1 16:10 编辑


层流手术室空气培养查出霉菌,除降低室内湿度,加强表面消毒外,还需要采取哪些措施?其他科室空气培养如有霉菌生长,是否应在检验结果中注明?