其他重点部门及布局流程设计
[求助] 微生物室流程改造,图纸请各位老师提出宝贵意见!
微生物室流程改造,图纸请各位老师提出宝贵意见!
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
6 个回复
匿名用户
赞同来自:
最好设一个洗消区和医废出口,清洗和消毒,医疗废物暂存点放在洗消区;在洗消区附近设医疗废物出口,这样整个流程才能保证,由洁到污,人物流通道不交叉不逆流
匿名用户
赞同来自:
整个流程要能保证,由洁到污,人物流通道不交叉不逆流
匿名用户
赞同来自:
老师的良苦用心,学习啦,很多基层医院的检验科、微生物室的布局流程、使用面积等等都达不到标准,只能在尽可能的基础上进行合理化。院长们的心中主要是装着如何多收患者、多摆病床。
匿名用户
赞同来自:
缓冲区是为哪个区域准备的?看不出来啊。另外,这个实验室不是单独存在的吧 是否属于整个检验科区域的一部分?若是检验科区域中的一部分,那这个清洁区的设置还有意义么?
匿名用户
赞同来自:
请问老师无菌室的门是在南面,没有画出来是吗?在清洁区与无菌区用门代替传递窗行不?操作区的传递窗是用于污物出口和收集标本的吗?谢谢!
匿名用户
赞同来自:
清洁区的高压灭菌锅是用于制备培养基、培养皿的,操作区的高压灭菌锅是用于对废弃的标本及用过的培养皿等进行无害化处理的对吗?谢谢!