图说产房半限制区过道漏水了!
在一次机会中看见一个医院产房半限制区过道漏水了。就对该情况进行了追踪了解。以下是追踪到科室处置情况。
1、院感科:发现了该问题,向科室和总务科反馈存在问题要求整改。总务科答复无法修复。接到该答复后要求科室加强对该区的消毒工作,提高开窗通风频次。对保洁人员进行相关知识的培训。院感科提高对产房的空气物表监测频次,对产房产后感染情况进行关注。
2、总务科:该区楼顶漏水是基建存在缺陷,经过多次修复后任然无法修复。该院新产房在修建中。无资金再对老产房进行大的改建。
3、产科:发现问题向总务科报修,总务多次处置后问题任然未得到解决。在院感科的指导下加强了产房的消毒工作。并有动态记录。
这样的情况医院这样处置算是规范的吗?有管理上的缺陷吗?缺陷的主要责任主体是谁?
shangyuchen&&
赞同来自:
动飞扬&&
赞同来自:
若论责任的话,应在后勤、基建部门,未做好空调系统的维护、保养工作。
心存感恩&&
赞同来自:
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,看着是都做了,但是在现场感觉总是有一种说不出的缺陷感。就那样漏水的区域消毒频次增加也不好确定加到多少是规范的。监测也只是静态消毒后的动态的不好监测。所以觉得风险还是在哪里。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,在事件中就是没有应急流程作为导向。科室间协调机制也没有体现。
娜姆&&
赞同来自:
这样的事件我们采取的增加或加强消毒工作,这个措施一是没有规范作为依据,也没有找到足够的询证依据。所以这样的措施显得有些苍白。但是做了总是比没有行为是好的对吧。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复。这样分析在这个事件中,总务没有采取太多积极的补救措施。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,我们感控科单方能做的也就这些了。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,所以规避风险也是我们感控科很重要的工作。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复。这个事件就是没有找到以不良事件处置的记录,没有找到协调的痕迹。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,这个事件总务的应急应对策略没有体现出来。
娜姆&&
赞同来自:
谢谢老师的回复,现在手机那么方便,拍照在加点文字在到网上发酵就是大事了。
修合&&
赞同来自: