产房层流洁净系统?

各位专家老师好! 我们医院新建产科(筹建),原定装层流洁净系统,因为建筑面积问题又不想装?(产房属于2类环境,没有硬性指标一定要装层流洁净系统)。但又怕影响医院的发展需要,我也不敢确定,所以我想请教专家老师们给予指导。谢谢!
已邀请:

aiwen681219&&

赞同来自:

建议不要装洁净系统,规范也没明确要求,维护是个问题。即使医院以后再发展,规范也不可能在几年之内就废止,所以不要装。

尘埃1969

赞同来自:

分娩室没必要建层流,有使用、维护成本高、维护不到位等原因

pingpingdandan&&

赞同来自:

路过学习了,我们也有建新医院的计划,借鉴了。

二道桥的羊肉串&&

赞同来自:

产房的净化程度没有文件要求一定要装层流来解决,所以如果没有条件可以不安转。谢谢

小猴子波波&&

赞同来自:

没有文件要求,费用还高,没必要。

寻觅&&

赞同来自:

谢谢各位老师的指导!!!好的

长青叶&&

赞同来自:

是呀,以上各位老师说的好,层流系统维护麻烦,成本高。

似曾相识2&&

赞同来自:

个人也是觉得产房本身就属于二类环境,没必要要求层流洁净

zf286271840&&

赞同来自:

下载学习,谢谢分享!!!

夹在书的梅&&

赞同来自:

路过学习了,借鉴了。