请教ICU布局合理性
各位老师:我院ICU是非洁净ICU,空气消毒利用空气消毒机,这种情况下,医生值班室和更衣室位于医疗区域内,根据《重症医学科建设与管理指南(试行)》的要求,是否合适呢?相对独立是怎么一个概念?谢谢
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
4 个回复
匿名用户
赞同来自:
医生值班室和更衣室位于医疗区域不合适。三通道,医务人员通道:医务人员值班室和更衣室;病人通道:医疗区域;家属探视通道。
匿名用户
赞同来自:
重症医学科建设与管理指南(试行)
第十二条 重症医学科每床使用面积不少于15平方米,床间距大于1米;每个病房最少配备一个单间病房,使用面积不少于18平方米,用于收治隔离病人。
第二十五条 重症医学科的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的干扰和控制医院感染。
第二十六条 重症医学科应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。
第二十八条 重症医学科要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,有条件的医院可以设置不同的进出通道。
第三十条 重症医学科的建筑应该满足提供医护人员便利的观察条件和在必要时尽快接触病人的通道。装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的原则。
匿名用户
赞同来自:
医生值班室和更衣室应位于生活区域吧。
dearhang
赞同来自:
三通道不是指污物通道?我也以为是污物通道,那我们新建的医院由于客观原因也没有设专门的家属探视通道也是不合规范的咯?
要回复问题请先
登录
或
注册
相关问题
介入导管室布局图纸
请教洗眼器的安装
妇科人流室的建筑布局流程
请大神帮忙指点一下介入室布局图
请教各位老师:层流手术室空气培养不合格的原因都有哪些?
新生儿病房建筑布局图,请大家指缺点
流程与布局
请教各位老师:你们医院有没有规定中心静脉导管的留置时间?
产科布局
请教各位老师:手术室外科洗手用的皂液必须是抗菌的吗?
请教下:内镜消毒机内的使用中的戊二醛、邻苯二甲醛的采样问题
问题状态
最新活动:
2016-12-19 15:46
浏览:
469
关注:
1
人
4 个回复
匿名用户
赞同来自:
匿名用户
赞同来自:
