你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
马车&&
赞同来自:
liuxingyu6&&
控制感染&&
沧海一粟&&
盛夏的果实&&
默默的尘埃&&
顾华芳&&
往事随风&&
雪花621231&&
无极紫晶&&
谷子&&
要回复问题请先登录或注册
12 个回复
马车&&
赞同来自:
看看卫生部出台的规范就知道了
liuxingyu6&&
赞同来自:
控制感染&&
赞同来自:
没说压力灭菌器在不同科室要求不同。那就应该做吧。请风玲, 舟舟, 落花生等老师指教。
沧海一粟&&
赞同来自:
新规范规定是每周一次哦!生物监测不仅仅限于消毒供应中心的压力蒸汽灭菌器,适用于所有部门的压力蒸汽灭菌器。
盛夏的果实&&
赞同来自:
压力蒸汽灭菌的监测:卫生部2009-12-01起实施每周监测一次。标准第3部分第三页。
默默的尘埃&&
赞同来自:
谢谢
顾华芳&&
赞同来自:
往事随风&&
赞同来自:
区疾控一定是还没有学习到新下发的“供应室规范”,里面有明确要求将生物监测改为一周一次。
雪花621231&&
赞同来自:
无极紫晶&&
赞同来自:
还有很多一级医院供应室基本不开展工作,连最起码的清洗都不做,因为他们大量使用一次性物品。重复使用的医疗用品就根本看不成,太脏了!像这种情况下,到底是检查督促他们正确清洗重要还是每周做生物监测重要呢?锅的质量再好,器械不彻底清洗又有何意义?
默默的尘埃&&
赞同来自:
谷子&&
赞同来自:
清洗和生物监测都重要,就是要看从哪方面先入手了,记得有一次到一级医院去检查的时候,当着卫生局领导和院长的面将非常脏的器械包打开,场面真是触目惊心,虽然对这个医院比较残忍,但是后来反馈过来的信息是医院已整改到位~!
我觉得有的时候检查人员,对于这种原则性很严重的问题真的不能太顾及面子,该说的一定要说,该暴露的一定要暴露,走过场是一点用也没有。