层流净化手术室空调机组一拖多,最多能是几个房间?

位老师,目前我院层流净化手术室在进行维修,机组与净化室的搭配关系我院是一拖多,我想问问1台机组最多能配几个房间?谢谢!

已邀请:

小点点&&

赞同来自:

以查看GB-50333,。

控制感染&&

赞同来自:

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

8 空气调节与空气净化

8.1净化空调系统

8.1.3洁净手术室及与其配套的相邻辅房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2间~3 间合用一个系统。净化空调系统应有便于调节控制风量并能保持稳定的措施。

木田&&

赞同来自:

万级 2-3间。。。

。。

yizhimudan

赞同来自:

谢谢老师们的答案!在仔细学习GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

波萝蜜&&

赞同来自:

学习了,谢谢老师的分享!

闲书&&

赞同来自:

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求按照手术间洁净级别来确定机组多少

秋风细雨&&

赞同来自:

各位老师早上好,我院最近搬迁,新手术室是层流净化,已经请第三方做了质量测评,自己也做了空气监测,还需要那些手续才可以使用,谢谢!

要回复问题请先登录注册