仟仟&&

赞同来自:

哪里有这样的要求?请赐教

控制感染&&

赞同来自:

wuxinying 老师说的是这个吗?

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

洁净度级别的检验应符合下列要求:

4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。