这是我院刚建的手术室洗手池

位老师:我院是一所二级综合性医院,刚建手术室有10个手术间,一个百级,四个万级,五个普通手术间,这是不同区域建的水池,还没有搬,请老师这样洗手池合格吗?也是感应式的,膝盖低一下水就有,谢谢指点

已邀请:

知道做到&&

赞同来自:

:1_6:} 是感应的洗手装置吗?

wenjing&&

赞同来自:

水道管子要密封吧?看你这个没有[/quote]

还好我们医院的手术室洗手池是合格的,学习了,谢谢老师

控制感染&&

赞同来自:

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求:10.3排水,10.3.1为防止污秽空气的污染,洁净手术室内所有设备都要密封,防止与室外大气相通。

白云_y43BJ&&

赞同来自:

不是感应水龙头?旁边有开关,现代化手术室的 外科洗手装置应该是感应水龙头。

美人鱼789&&

赞同来自:

新建的手术室,有些设施还没有全部完善。

baihehua&&

赞同来自:

手卫生设施要求便捷、有效。

1、外科洗手池必须是非手触式水龙头,数量根据手术间的数量设置。

2、手术室地面不能有地漏,这个洗手池下水管密封不严。

3、外科洗手池的大小、高矮应适宜。医护人员洗手时尽可能减少水的喷溅,好像水龙头距离池底的距离太大了。

说的不一定正确。

muniuxing&&

赞同来自:

学习了很多东西,有时候学习过了,印象不深,看大家讨论加深掌握理解。谢谢

自然的微笑&&

赞同来自:

水龙头不是感应式的。

ltt677671&&

赞同来自:

向各位老师学习了~~~~~~

百毒不侵&&

赞同来自:

既然是感应式水龙头,旁边貌似开关的玩意儿是什么?

litong20086&&

赞同来自:

我也觉得奇怪,既然是感应式水龙头,怎么旁边有个开关的玩意儿?

春天的使者&&

赞同来自:

根据老师的介绍来看,手术室标准还是较高的,但就洗手池来说,个人认为与标准有点差距。

songwenqi&&

赞同来自:

手术室的护士长是否感控一点儿也不知道

xjbtnwswsb&&

赞同来自:

赞14楼老师,医院内任何新建筑、设备配备,院感办的工作人员一定要参与意见,不然“生米做成了熟饭,再来纠正,产生不必要的浪费。

chenqiong&&

赞同来自:

为此我也提出,既然是感应式,不需要开关,给清洁带来不方面。基层医院这事都安装好了,才叫我们院感科看一看,安装是有院长决定。

天空上的星&&

赞同来自:

老师,这种不锈钢材质水渍很容易残留吧

1183277720&&

赞同来自:

各位老师都很专业,学习了,谢谢。

lhr7172&&

赞同来自:

立即改进,否则后人会骂人的,只怕手术前全身就湿透。

宫圆圆&&

赞同来自:

应该是感应水龙头